Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Допуск сторонней организации на уборку электроустановки до 1000В
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Vasya23
Здравствуйте, с недавних пор в моей организации изменился порядок уборки производственных помещений. Теперь вместо местных работников со II группой по электробезопасности используется труд наемной организации. Руководство требует от нас на местах допускать работников убирать электроустановки в случае соблюдения следующих правил:
- у выполняющего уборку есть группа II
- выделен человек из оперативно-технического персонала для осуществления надзора
-на выполнение работ оформлен наряд-допуск по форме 7 правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
Вопрос: неужели всё так сложно? И какими пунктами нормативных документов нужно руководствоваться?
Заранее спасибо откликнувшимся.
A.Panichkin
Внесите работы по уборке в перечень работ в порядке текущей эксплуатации. И выполняйте пункт 3,5 правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Ixtim
Цитата(Vasya23 @ 4.2.2019, 12:28) *
...с недавних пор в моей организации изменился порядок...

встречный вопрос - какую должность вы занимаете в организации? чем занимается ваша организация?
Vasya23
Цитата(Ixtim @ 4.2.2019, 16:13) *
встречный вопрос - какую должность вы занимаете в организации? чем занимается ваша организация?

Начальник участка, организациция в целом занимается пассажирскими перевозками, а наше подразделение конкретно обслуживает аппаратуру автоматики, которая находится в отдельных помещениях, именуемых: "аппаратная" , "релейно-щитовая"
Ixtim
Цитата(Vasya23 @ 4.2.2019, 13:28) *
...Вопрос: неужели всё так сложно? И какими пунктами нормативных документов нужно руководствоваться?..

Ну если в правовом поле, то да, не всё так просто...
Ваше предприятие должно заключить договор на оказание услуг по уборке. На основании этого договора должен быть разработан регламент взаимодействия работников клининговой фирмы с работниками вашего предприятия, для осуществления соответствующих работ. В этом регламенте проговариваются вопросы допуска в помещения, порядок надзора за работниками, порядок приемки-сдачи работ... вопросы охраны труда и техники безопасности также должны быть конкретизированы в нем, обычно этим занимается инженер по охране труда. Естественно, что регламент должен быть согласован обоими сторонами.
п.с. может, что то упустил...
п.п.с. II группа у уборщиц - это мегакруто, но в реалиях сегодняшнего дня фантастически нереально...
всё сказанное - имхо
Александр ОПБ и ПК
Здравствуйте, хотелось бы узнать как правильно выполнить допуск местных уборщиц с 1 гр.по ЭБ в помещение "Линейно аппаратного зала СДТУ" (аппаратура связи), выписать наряд на 15 дней, потом продлить его ещё на 15 дней (допускающий и наблюдающий из числа персонала СДТУ) и так каждый месяц?
Ixtim
Цитата(Александр ОПБ и ПК @ 15.9.2020, 23:37) *
..выписать наряд на 15 дней, потом продлить его ещё на 15 дней (допускающий и наблюдающий из числа персонала СДТУ) и так каждый месяц?

И так каждый месяц.. это ж сколько народу будет вокруг уборщиц кормиться.. Прям гарантия занятости... Ещё можно квалификационную группу им присвоить.. пылесосы включать-выключать... icon_biggrin.gif
с2н5он
сделайте инструкцию и раз в квартал проводите инструктаж